Дискусия относно обхвата на приложението и избор на ADSS мощност специален оптичен кабел

Nov 04, 2020

В момента ADSS специален захранващ кабел, като мрежов канал, се използва широко в комуникацията с оптични влакна в енергетиката. С голям капацитет и добро противосмущение, комуникацията с оптични влакна може не само да отговори на нуждите на комуникацията и автоматизацията в системата за захранване, но и да осигури на обществото излишен капацитет.

Оптични влакна комуникация не само може да подобри надеждността на захранването, но също така да получите добри икономически ползи.

Това е много икономичен начин да се положи оптичен кабел чрез използване на въздушна електропроводна коридор за настройка на кулата линия.

В момента, има два основни вида оптичен кабел в въздушни преносни линии: оптични влакна съставни земна кабел (OPGW) и всички средни самоносеща оптичен кабел (ADSS).

OPGW обикновено се избира за новопостроени електропроводи и ADSS често се използва за изградени електропроводи.

В сравнение с OPGW, ADSS кабел има малка инвестиция. Тя може да бъде настроена при условие на електроенергийни линии без прекъсване на захранването, а проектирането, изграждането и поддръжката му също са по-удобни. Той е широко използван в завършената силова линия.

Обхват на приложение на ADSS кабела

За нови или вече построени 220 кв и над електропроводи, както и като коридор за комуникации, за да се осигури комуникационните линии и живот на преносната линия (повече от 30 години) мач, от надеждността на комуникацията с оптични влакна, изграждане и поддръжка и така нататък, инженерите трябва да избират OPGW, линии за багаж от 220 kv и над трансмисионни линии е неблагоприятна изберете ADSS кабел.

За установените преносни линии от 220kV и по-долу, особено комуникацията между регионалната подстанция, ADSS кабел може да се разглежда.

Инженерите трябва първо да разгледат надеждността на ADSS кабел на съществуващите електропроводи, оценка на времето на работа на електропроводи, степента на стареене на кули, оригинални стандарти за дизайн и други условия, за да се определи осъществимостта на ерекция.

Тъй като техническите регламенти на електроенергетиката са били променени, коригирани и допълнени с годините, е трудно да се провери силата на мощността на кулата, която е в експлоатация от много години, което се превръща в ключов проблем при създаването на ОПСС.

Общият принцип не трябва да засяга безопасното функциониране на електропроводите, а не да се намали надеждността на предпоставката, да се създаде ADSS кабел.

Поради това авторът предлага adss кабела да бъде създаден, доколкото е възможно, за да се избере електроенергетката с по-добри условия на кулата.

In terms of products, currently has domestic ADSS cable products and inspection standards, such as the national standard GB/T18899 totally medium messenger cable and electric power industry standard DL/T788 totally medium messenger cable, main international IEEE P1222 - "all medium messenger for overhead transmission line cable IEEE standard (draft) and IEC60794-4 specification - the cable part 4: points along the cable of power line erection.

В инженеринга, стандарт за местната електроенергейтична промишленост DL/ T5344 приемане на електро-оптични влакна, комуникационно инженерство и DL / T767 целия среднопретечен кабел (ADSS) с хардуерни условия и методи за изпитване на панта, но досега не зрели и ефективни за ADSS кабелна линия инженерни проекта регламенти/процедури и спецификации, така че дизайна на кабелна инсталация ADSS кабел, само чрез позоваване на текущата мощност стандарт индустрия DL / T5092 "технически код за проектиране на 110-500 kv режийни електропроводи".

Второ, ADSS избор на кабел

(1) ADSS фиброоптични кабелни структури

Структурата на кабелите ADSS оптични е разделена на две категории: централна греда тръба и слой лъч тръба. В допълнение към някои електропроводи с добри условия във всички аспекти, ADSS оптични кабели с слоят структура на лъча трябва да бъдат избрани.

Оптични влакна в ADSS кабел се въвежда в тръбата на гредата във вълнообразна форма, и след това тръбата на гредата се усуква, за да се получи усукана остатъчна дължина. Оптичното влакно има подходяща остатъчна дължина, която гарантира, че оптичното влакно не е подчертано, когато кабелът е под нормален работен механичен товар (а именно оптичното влакно нула обтегната конструкция), и няма да увеличи загубата на оптични влакна.

(2) Електропроизвеждане на ADSS

ADSS cable types to choose the first thing to consider electrical performance requirements, namely the ADSS are space the size of the induced electric field (potential), because the ADSS cable work near the high voltage line wire, wire surrounding space electromagnetic fields, fiber optic cable to the cable capacitance coupling between conductors and ground in the position of the potential of a space , поради мъгла, роса или лек дъжд, намокрете мръсотията на съпротивлението в външната повърхност на кабела, за да образува слой.

Под действието на пространството потенциал, поток на обвивката между повърхността на оптичния кабел на кабела на кулата заземяване хардуер имат ток, ток треска, причинена от влага, за да се изпари, направи форма на участък от повърхността на външната обвивка на оптичния кабел външната обвивка, блокиране на ток, когато суха, с потенциал да достигне определена височина, това се случи форма дъга разряд , това е дъгата на сухата лента.

Топлината, генерирана от него, може да доведе до постепенното изгубване на свързващия полимер и образуването на корозия, а обшивът ще се стопи в дупки.

Това явление или повреда се нарича корозия на тента или електрическа маркировка, която може да доведе до счупване на кабела в тежки случаи.

Типът външна обвивка, използвана в ADSS, зависи от пространния потенциал на местоположението на кабелния монтаж и е свързан с класа на напрежение на електропроводите, структурата на кулата, жицата и фазовата подредба и др.