Меден щит и стомана броня на високо напрежение захранващ кабел обикновено трябва да бъдат заземени. Каква е разликата между заземяване в двата края и заземяване в единия край?
Може ли стоманеният броня и меден щит да бъдат заварени заедно, когато се правят кабелни краища?
Може ли стоманени бронежилетни и медни щитове да бъдат заварени заедно, когато се прави кабел средата на края?
Повече от 35 кв високо напрежение кабел за едножилен кабел, едножилен кабел в мощност, може да се образува индуцирано напрежение в щита, ако в двата края на екраниране и заземяване, щит и линия се формира между земята, ще произвежда индуциран ток, кабел екраниран слой ще бъде треска, загуба на мощност, влияние върху нормалната работа на линията , за да се избегне появата на това явление, с метода на заземен в единия край, обикновено когато линията е много дълъг също може да се използва в неутрално заземяване и кръстосано свързване и т.н.
При производството на края на кабела, стоманените брони и медни щитове се заваряват и заземяват отделно, за да се улесни проверката на вътрешния щит на кабела. По време на проверката на вътрешния щит на жилото се прилага напрежение между бронята и медния щит. Ако може да издържи на определено напрежение, вътрешният щит се е доказал като непокътнат.
Ако няма такова изискване, стоманените брони и медни щитове могат да бъдат заземени заедно, без да се изпитва вътрешната обвивка на кабела (ние се застъпваме за заземяване след отделни изводи).
Защо кабелите с едножилен XLPE за едножилен HV се нуждаят от специален метод на заземяване?
Правила за безопасност на захранването: 35kV и под нивото на напрежение на кабелите са заземени в двата края, това е така, защото повечето от тези кабели са трижилни кабели, при нормална експлоатация, през общия ток през трите ядра
И е нула, има основно няма поток извън алуминиево облечени или метален щит, така че няма в общи линии индуцирано напрежение в двата края на алуминиевата плакирана или метална щит, така че няма да има индуциран ток, протичащ през алуминиевата плакирана или метална щит след като двата края са заземени.
Но когато напрежението надвишава 35kV, по-голямата част от едножилния кабел, връзката между проводника на кабела с едножилен кабел и металния щит, може да се разглежда като първичен намотаване на трансформатор.
Когато едножилното жило кабел преминава през тока, ще има линии на магнитно поле, свързани с алуминиев плик или слой от метални щит, така че двата края на това ще се появят индуцирано напрежение.
Дължината на линията на кабела с размера на индуцираното напрежение е пропорционална на тока чрез проводника и, когато кабелът е много дълъг, напрежението на индукция на обшивката добавя до степен на застрашаване на личната безопасност, грешката възникнала в линията и експлоатацията на пренапрежение или удар на мълния, екраниране ще формира високо индукционно напрежение , и може дори разбивка изолация обвивка.
В този момент, ако ще все още алуминиев пакет или три свързани един към друг в двата края на металния екраниран слой, алуминиева торбичка или метален екраниран слой ще се появи много обращение, основната стойност на ток линия от 50% - 95%, загуба на форма, пакет или алуминиев метал екраниран слой на гореща, това не само отпадъци много енергия , и намалява капацитета за носене на кабела, и ускоряване на стареенето на изолацията на кабела, така че единният проводник не трябва да се заземява в двата края.
[В няколко случая (като например къси кабели или носител на светлина), два края на алуминиевата облицовка или метален щит могат да бъдат свързани три пъти. Въпреки това, когато единия край на алуминиевата облицовка или метален щит не е заземен, следват следните проблеми:
Когато гръмоотвод или над напрежение вълна по протежение на потока на ядрото, кабел алуминиев пакет или метални щит заземяване терминал ще бъде удар на високото напрежение; късо съединение, късо съединение ток потоци през проводник сърцевината, кабел алуминиев пакет или метална щит изолиран край също може да се появи по-високо индуцирано напрежение, честота на мощност на изолацията на външната обвивка на кабела не може да понесе ролята на пренапрежение и повреден, ще доведе до многоточков заземяване, образуват циркулация. Следователно, когато се използва заземяване, свързано в единия край, трябва да се вземат мерки за ограничаване на пренапрежения на обвиването, когато инсталацията трябва да бъде в зависимост от различното положение на линията,
Съгласно принципа на икономичност и рационалност в алуминиева торбичка или определена позиция на метален щит слой приема специална връзка и метод за заземяване, и инсталиране на предпазител за обвивката в същото време, за да се предотврати повреда изолация кабел обвивка. Следователно, високо напрежение кабелна линия инсталация, трябва да в съответствие с GB50217-1994 кодове за проектиране на електрически силов кабел, едножилен кабел метална обвита е само малко смола, малко метална обвита на индуцирано напрежение не трябва да надвишава 50-100 - v (не вземат никакъв контакт с мерките за защита на металната обвита по-малко от 50 v, като като предприемане на ефективни мерки,
Да не надвишава 100 v), и да се занимава с изолация. Ако напрежението е по-голямо от правилата, металната обвивка след степен изолация или изолация трябва да се вземат за свързване в кръстосани взаимно свързване окабеляване. За да се намали линията на кабела с едножилен кабел в близост до индуцираното напрежение на спомагателния кабел и кабел за връзка, трябва да се опита да приеме кръстосана връзка с интернет. Дължината на кабела не е дълга, може да се използва единична точка заземяване начин. За защита на изолацията на кабела обвивка, без заземяване трябва да се монтира в края на предпазителя на обвивката.